問:美式箱變里的插入式熔絲和后備保護熔斷器之間是如何配置的

答:插入式熔斷器是噴射式熔斷器,為過載保護用,低壓側短路或過載時,由其開斷,更換容易;后備保護熔斷器是限流式熔斷器,當變壓器遇到內部短路或雷擊過電流等嚴重情況時,后備保護限流式熔斷器提供保護。選擇時一般參考熔斷器廠家推薦的產品型號來配合,也可以根據安秒曲線自己選擇:

A、 后備保護熔斷器的最小熔化曲線與噴射式(雙敏)熔斷器的最大清除曲線交點所在處的電流應大于變壓器的允許通過的最大故障電流。

B、 后備保護熔斷器的最小熔化曲線與噴射式(雙敏)熔斷器的最大清除曲線交點所在處的電流要大于ELSP的最小開斷電流。

C、 后備保護熔斷器的最小熔化曲線與噴射式(雙敏)熔斷器的最大清除曲線交點所在處的電流應小于雙敏熔絲的最大開斷電流。

D、 在300秒時Bay-O-Net噴射式熔斷器的最大清除曲線最大不得大于后備保護熔斷器最小熔化曲線上對應電流的90%。國內有些熔斷器廠家為了簡單起見,推薦后備保護熔斷器額定電流=變壓器額定電流1.5倍,根據使用環境溫度(40度)每升高1度,降容1%;插入式熔斷器額定電流=變壓器額定電流1.1~1.4倍。